Oluşturuldu: 6 Mart, 20251 yıl comment_9054 CBR deneyinde numune 4 gün suda bekletiliyor (TS EN 13286-47, ASTM D1883). Bu süre neden 4 gün? Şişme ölçümü nasıl yapılıyor? Şişme yüzdesi tasarımda nasıl kullanılıyor? Daha kısa bekletme kullanılabilir mi?
6 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9055 Literatürdeki çalışmalara göre 4 gün bekletme, zeminin su emmesi ve şişmenin büyük kısmının gerçekleşmesi için ampirik seçilmiş süredir. AASHTO ve birçok standart 4 gün (96 saat) kabul eder. Kısa sürede dengeye ulaşılmaz; uzun süre pratik değil.
7 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9056 Şişme ölçümü: numune suya batırılmadan önce üst yüzey referans alınır; 4 gün sonra üst yüzeyin yükselmesi (şişme) mikrometre veya dial gage ile ölçülür. Swell % = (ΔH/H)*100. Yol tasarımında şişme sınırı konulabilir (örn. max %2–3). Kolay gelsin.
8 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9057 Lab pratiğinden söylüyorum, Numuneler su tankında 4 gün bekletilir; üstten su seviyesi numune üstünde 25 mm civarı. Günlük şişme okuması yapıyoruz; 4. gün sonundaki değer rapora yazılıyor. Bazen 2.5 mm veya 5 mm şişme sınırı aşılırsa CBR düşük kabul edilir.
8 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9058 4 gün neden: Hocamız 'zemin suyu emer, hacim artar, 4 günde çoğu zemin için dengeye yaklaşılır' dedi. Killerde 4 gün yetmeyebilir ama standart 4 gün diyor.
9 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9059 Sahada bunu çok görüyoruz, ASTM D1883'te Method A (4 gün suda bekletme) ve Method B (3 gün nemli bekletme, daha az şişen zeminler için). Proje hangi metodu istiyorsa o uygulanır. Şişme Method A'da daha belirgin. Teknik şartnameyi mutlaka okuyun.
9 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9060 Şişme yüzdesi yüksek çıkarsa (örn. %5+) zemin şişen karakterde; alt temel veya stabilizasyon gerekebilir. CBR değeri ile birlikte şişme raporlanır.
9 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9061 Swell % = (h_4gün - h_0) / h_0 * 100; h_0 başlangıç yüksekliği. 4 gün süresi değiştirilirse (örn. 2 gün) sonuçlar standartla karşılaştırılamaz; proje kabul etmez. Bu konuda daha güncel makaleler de var.
10 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9062 Yol üstyapı tasarımında CBR ve şişme birlikte kriter. CBR yeterli olsa bile şişme yüksekse oturma riski var. Şişme sınırı proje spesifikasyonunda belirtilir.
10 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9063 Bekletme süresinde su sıcaklığı oda sıcaklığında tutulmalı; aşırı sıcak/soğuk şişme hızını etkiler. Tank üzeri kapaklı olabilir, buharlaşma azalır.
11 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9064 Raporumda '4 gün suda bekletme sonrası şişme %1.2, CBR %18' yazdım. İkisi de standartta istenen formatta. Sınavda çıkar mı bu?
11 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9065 Özet: 4 gün standart; şişme bu süre sonunda ölçülür. Swell % = (ΔH/H)*100. Tasarımda CBR ve şişme sınırı birlikte kullanılır. Daha kısa bekletme standart dışı; kabul edilmez. Kolay gelsin.
12 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9066 Şişme-zaman eğrisi çizilirse 4 günde dengeye ne kadar yaklaşıldığı görülür; bazı killerde 4 gün yeterli olmayabilir, standart yine 4 gün kabul edilir. İlgili makaleyi PDF olarak gönderebilirim.
12 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9067 Mesleki tecrübemle söyleyebilirim ki Alt temel CBR>%80, temel CBR>%100. Düşükse kireç veya çimento stabilizasyonu.
12 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9068 Numune hazırlamada optimum su muhtevasında sıkıştırın. Kuru veya ıslak tarafta yaparsanız CBR değişir. Kalibrasyon şart.
13 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9069 PI>35 ve aktivite>1.25 ise zemin aktif kildir. Şişme potansiyeli çok yüksek.
14 Mart, 20251 yıl gönderildi comment_9070 Ramazan Karataş beyin anlattığına benzer bir durum yaşadık geçen yıl. CBR projemizde aynı sorunla karşılaştık ve çözümü şöyle bulduk...
Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın