      Serbest Şişme Yüzdesi DeneyiKonu No. 2558

      Yanıt
      15
      Görüntüleme
      1.177
      Katılımcı
      11
      Son yanıt

      Cimento vs kirec stabilizasyon karsilastirma - PI=44 kil icin hangisi

      Editörün Seçimleri

      Oluşturuldu:
      comment_40361

      Trabzon'da yol projesinde sisme problemi olan bir kil kesim icin stabilizasyon karari verme asamasindayim. Kesim PI=44, LL=72, serbest sisme %78. Kalinlik 1.8 m, altinda yarisaglam zeminin uzerinde.

      Cimento ve kirec arasinda secim yapmam lazim, ikisi de Trabzon'da temin edilebilir. Lab'da kucuk olcekli pre-tasarim deneyi yapacagiz: %5 / %7 / %9 oranlarinda her iki bagleyici ile ayri ayri kompakte numuneler hazirlanacak, 7-14-28 gun cure sonrasi sisme + UCS olculecek.

      Deneyim sahibi forum buyukleri, bu tur kil icin cimento mu kirec mi daha rasyonel? Maliyet, surdurulebilirlik (cimento CO2 yuksek), uzun vadeli stabilite acisindan tartisalim.

      • İleti 15
      • Görüntüleme 1,2k
      • Açılış
      • Son yanıt

      Bu Konuya En Çok Yazanlar

      En Popüler Günler

      Öne çıkan iletiler

      • ist_cagri
        ist_cagri

        Yapi denetim cephesinden: kirec stabilizasyonlu yol kesimleri rapor olarak gelse, biz kontrol ediyoruz puzolanik reaksiyonun yeterliligi icin 28 gun UCS sonucu istiyoruz. Cimento stabilizasyonu icin d

      • MAYilmaz_Inz
        MAYilmaz_Inz

        Ben 17 yilda yaklasik 30 stabilizasyon projesi gordum. Kil zeminlerinde kirecin uzun vadeli (28+ gun) basari orani cimentodan daha yuksek bence. Ozellikle PI>30 kıllerde cimento ilk birkac haftada

      • ank_ezgi
        ank_ezgi

        Harun, klasik soru ama her zaman yanit projeye ozgu. Genel kurallar: Kirec (Ca(OH)2 sonuk veya CaO sondurulmemis): yuksek plastisite kil (PI>20) ve ince daneli zemin icin etkili. Eades & Grim 1

      gönderildi
      comment_40362

      Harun, klasik soru ama her zaman yanit projeye ozgu. Genel kurallar:

      Kirec (Ca(OH)2 sonuk veya CaO sondurulmemis): yuksek plastisite kil (PI>20) ve ince daneli zemin icin etkili. Eades & Grim 1966 mekanizmasi: hizli iyon degisimi (Ca++ ile Na+ yer degistirir) + uzun vadeli puzolanik reaksiyon (CSH/CAH jelleri). PI dusurur, sisme azaltir, dayanim arttirir. Optimum doz Eades-Grim pH testi (ASTM D6276) ile bulunur, tipik %4-8.

      Cimento: dusuk-orta plastisite (PI<20), kumlu-siltli zemin icin daha etkili. Yuksek PI killerinde "cement-stabilized clay" calismalarda erken donem PI dususu sinirli, uzun vadeli puzolanik kazanim daha az. Tipik doz %4-12.

      PI=44 senin numunede, kirec daha rasyonel ilk tahmin. Yine de paralel test yapman saglikli, mineralojik karakterine bagli.

      gönderildi
      comment_40363

      Ezgi'nin teorik aciklamasi tam. Pratikten ekleyecegim: kirecin uzun vadeli puzolanik reaksiyonu hava sicakligi 5°C ustunde olmali, aksi halde reaksiyon yavas. Trabzon Karadeniz iklimi, kis aylarinda saha uygulamasi sorunlu. Bunu zamanlama olarak hesaba kat.

      Cimento sicaktan daha az etkilenir, kis uygulamasi mumkun. Maliyet acisindan: kirec daha ucuz birim olarak (TL/ton bazinda yaklasik yarisi cimentonun) ama doz daha fazla gerekebilir. Net maliyet karsilastirmasi proje boyutuna gore degisir.

      gönderildi
      comment_40364

      Ben 17 yilda yaklasik 30 stabilizasyon projesi gordum. Kil zeminlerinde kirecin uzun vadeli (28+ gun) basari orani cimentodan daha yuksek bence. Ozellikle PI>30 kıllerde cimento ilk birkac haftada iyi gelir ama 1-2 yil sonra microcrack olusumu gorulur, uzun vadede sisme tekrar artar.

      Kireci tercih ettim cogu projede. Bir de kirec organik zeminde basarisizdir (Hilt & Davidson 1960), cimento da ayni — eger Trabzon'da tabakanizda organik icerik varsa LOI testi mutlaka yapilsin once.

      gönderildi
      • Yazar
      comment_40365
      MAYilmaz_Inz yazdi:

      organik zeminde basarisizdir (Hilt & Davidson 1960), cimento da ayni — eger Trabzon'da tabakanizda organik icerik varsa LOI testi mutlaka yapilsin once

      Mehmet Ali abi, LOI testini henuz yapmadik ama Karadeniz killerinde organik icerik yer yer goruluyor. Ekleyecegim deney listemize. Cevabin pratik tarafini cok aciklayici buldum.

      Cimentoda mikrocatlak olusum noktasi tezimde de gormustum, Saadeldin & Siddiqua 2013 makalesinde 18 ay sonrasi numune SEM gorulurinde mikrocatlaklar belirginleşmis.

      gönderildi
      comment_40366

      Sürdurulebilirlik tarafini da hatirlatayim: cimento uretimi ton bazinda yaklasik 0.9 ton CO2 emisyonu, kirec uretimi yaklasik 0.7 ton CO2 (her ikisi de yuksek). Yine de kirec daha cok kullanilir ise emisyon daha az.

      Modern alternatifler: gecucu ucucu kul (fly ash) + kirec birlesik stabilizasyonu, GGBS (granulated blast furnace slag) ile birlesim — bunlar industrial by-product, CO2 yukleri yok, hem ekonomik hem cevre dostu. Trabzon'da Karadeniz Eregli demir-celik tesisi yakin, GGBS temin edilebilir muhtemelen.

      gönderildi
      • Yazar
      comment_40367

      Begum, GGBS onerisi cok yerinde. Eregli'den GGBS temin edilebilir, fiyat da uygun. %30 GGBS + %70 kirec karisimi ya da %50/50 GGBS+kirec gibi denemeler yapabilirim deney serisinde.

      Deney listesine ekledim: %5/7/9 kirec, %5/7/9 cimento, %5/7 kirec+GGBS karisimi. Toplam 18-20 numune, 7-14-28 gun cure, sisme + UCS + (uzun vadeli icin 90 gun).

      gönderildi
      comment_40368

      Harun, deney serisi zengin oldu. Bir oneri: en az iki numune her oran-bagleyici kombinasyonu icin (tekrarlanabilirlik), boylece istatistiksel sapma gorebilirsin. Tek numune sonucla karar vermek riskli.

      Ayrica wet-dry cycle deneyi de yapilabilir uzun vadeli simulasyon icin — ASTM D559 standartina gore, 12 cycle islanma-kuruma sonrasi UCS dususu olculur. Trabzon yagisli iklim, bu deney pratikte cok temsili.

      gönderildi
      comment_40369

      Wet-dry cycle deneyi onerisini destekliyorum. Ankara da farkli bir iklim ama bizim Polatli yolu projemizde 10 cycle sonrasi cimento stabilize numune UCS'nin %35'ini kaybetmisti, kirec stabilize sadece %12 kaybetmisti. Uzun vadeli durabilite icin kirec daha sagliklı geldi.

      gönderildi
      comment_40370

      1990'larda Karadeniz sahil yolunda sondaj yaparken stabilizasyon yapilan kesimleri gormustum, %5-7 kirec ile ortalama PI %40'tan %18'e dusmustu cogu kesimde. Hala yol ayakta.

      Cimento stabilizasyonu da gormustum ama daha cok kumlu altyapi tabakalarinda. Killi zeminde kirec ezici cogunlukla.

      gönderildi
      comment_40371

      Yapi denetim cephesinden: kirec stabilizasyonlu yol kesimleri rapor olarak gelse, biz kontrol ediyoruz puzolanik reaksiyonun yeterliligi icin 28 gun UCS sonucu istiyoruz. Cimento stabilizasyonu icin de ayni standart. Karayollari Genel Mudurlugu sartnamesi de bunu istiyor.

      Harun'un deney serisi standart sartlari karsilayan bir tasarim oncesi paket, cok iyi.

      gönderildi
      comment_40373

      Deney sonuclari elinize gectiginde forumda paylasacaksan Harun, pek cok kisi takip edecek bence — Turkiye yerel veri seti az bu tarz konularda. Lab raporunu OpenAccess kanalinda yayinlamak akademik kazanim da olur.

      gönderildi
      comment_40374

      Harun hocam, ben de Manisa'da kirec stabilizasyon yapiyorduk gecen sene benzer numune uzerinde, %6 sonuk kirec ile PI=42 -> PI=19 dustu 28 gun sonrasi. Cimento ile yapmadik karsilastirma yok ama kirec sonucu memnun edici.

      gönderildi
      comment_40375

      Trabzon'da 2010'larda bir yol kesim hatti uzerinde sondaj yaparken kirec uygulamasini gormustum, kirec serme makinasi+rotovator ile homojen karistirma yapiyorlardi. Saha pratik tarafi onemli — homojen karisim yoksa lab'da %6 kirec ile dustu rakam saha'da yarisi cikabiliyor cunku karisim eksik. Lab tasarim degeri ile saha QA sonucu arasinda fark yontem disiplini ile kapanır.

      gönderildi
      • Yazar
      comment_40376

      Ezgi hocam, plan yayinlayayim. Yaklasik 3 ay sonra 28 gun veriler tamamlanir, 6 ay sonra 90 gun, sonbahar baslarinda makale olarak yazariz. Trabzon kilinin stabilizasyon davranisi icin yerel referans olur.

      Tesekkur ederim herkese — Mehmet Ali abinin LOI testi, Begum'un GGBS, Deniz'in wet-dry cycle, Suat abinin Polatli verisi, Cagri'nin sartname referansi, Manisa'nin saha PI dususu, Murat ustanin homojen karisim uyarisi — bunlarin hepsi deney serisine ve saha QA planina girdi.

      Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

      Configure browser push notifications

      Chrome (Android)
      1. Tap the lock icon next to the address bar.
      2. Tap Permissions → Notifications.
      3. Adjust your preference.
      Chrome (Desktop)
      1. Click the padlock icon in the address bar.
      2. Select Site settings.
      3. Find Notifications and adjust your preference.