      gamma_d_max Standart Proctor — saha %93 yeterli mi, sartname %95

      Editörün Seçimleri

      Oluşturuldu:
      comment_38411

      Edirne'de bir koy yolu projesinde dolgu kontrolu yapiyorum. Standart Proctor gamma_d_max = 17.95 kN/m3, w_opt = %16.2 cikti, zemin orta plastisiteli kil-silt karisimi (CL-ML).

      Sahada nukleer ile gamma_d_saha = 16.69 kN/m3 olctum, RC = 16.69/17.95*100 = %92.98, yuvarlasak %93. Proje sartnamesinde "kompaksiyon derecesi en az %95" yaziyor. Yani sartnameye gore yetersiz.

      Ama bir aglayan tarafim var: bu zemin gercekten iyi sıkıstırılmis duruyor saha gozlemim, ust kademe ile ayni gorsel davraniyor, yagmur sonrasi su tutmuyor. Bir de muteahhit "%93 ile gercek hayatta yol oturmaz, sartname tutucu yazilmis" diyor. Standart Proctor yerine Modifiye Proctor yapilsa gamma_d_max daha yuksek cikar, RC daha dusuk gorunur — bu mu mesele yoksa Standart Proctor "gerçek" referansim mi? Karari nasıl verecegim, bilmek istiyorum.

      • İleti 15
      • Görüntüleme 209
      • Açılış
      • Son yanıt

      Bu Konuya En Çok Yazanlar

      En Popüler Günler

      Öne çıkan iletiler

      • MAYilmaz_Inz
        MAYilmaz_Inz

        Egemen, oncelikle Standart vs Modifiye ayrımını netlestirelim — bu konu cok karistiriliyor. Standart Proctor (ASTM D698, TS 1900-2): 25 cm3 kalip, 2.5 kg tokmak, 30.5 cm dusuş, 25 vurus/3 katman, topl

      • ankara_zeminci
        ankara_zeminci

        w doğru, kademe kalinligi normal, makine uygun, pas sayisi standart — ama %93 cikmis. Bu durumda zemin mineralojisinde bir sey olabilir, ya da kademe altindaki hazirlik (subgrade) gevsek. Subgrade gev

      • izmir_geo_deniz
        izmir_geo_deniz

        Suat'in dedigi en kritik nokta. Sikistirma kademesi altta saglam temel ister; subgrade gevsekse kademe ne yaparsa yapsin %95'e cikamaz. Plate load (TS EN ISO 22476-13) ya da DCP (Dynamic Cone Penetrom

      gönderildi
      comment_38412
      trakya_egemen yazdi:

      Standart Proctor yerine Modifiye Proctor yapilsa gamma_d_max daha yuksek cikar

      Egemen, oncelikle Standart vs Modifiye ayrımını netlestirelim — bu konu cok karistiriliyor.

      Standart Proctor (ASTM D698, TS 1900-2): 25 cm3 kalip, 2.5 kg tokmak, 30.5 cm dusuş, 25 vurus/3 katman, toplam enerji yaklasik 600 kN-m/m3.

      Modifiye Proctor (ASTM D1557): aynı kalip, 4.54 kg tokmak, 45.7 cm dusuş, 25 vurus/5 katman, toplam enerji yaklasik 2700 kN-m/m3. Yani Modifiye, Standart'in yaklasik 4.5 kati enerji verir.

      Sonuclari: aynı zeminde Modifiye gamma_d_max, Standart gamma_d_max'tan tipik 0.5-1.5 kN/m3 yuksek cikar, w_opt dusuk cikar. Yani sartname "Standart Proctor uzerinden %95" mi, "Modifiye Proctor uzerinden %95" mi? Bu kritik.

      Senin sartname Standart diyorsa, %93 = yetersizdir. Modifiye yapsan ayni saha %85-87 RC verir. Karayollarinda KGM KTS Madde 408 trafik kademesine gore farkli gerek tarif eder; koy yolu gibi dusuk trafikte Standart referans, otoyolda Modifiye kullanilir genelde.

      gönderildi
      • Yazar
      comment_38413
      MAYilmaz_Inz yazdi:

      sartname "Standart Proctor uzerinden %95" mi, "Modifiye Proctor uzerinden %95" mi

      Mehmet Ali abi, sartname "Standart Proctor (TS 1900-2) %95" diye yaziyor. Yani benim referansim Standart, %93 yetersiz. Modifiye ile karsilastirma yapamam, sartname yontem tanimlamis.

      Ama saha gozlemim niye iyi gorunuyor o zaman?

      gönderildi
      comment_38414

      Egemen, "saha gozlemi iyi" subjektiftir. Goz aldatabilir, hesap aldatamaz. CL-ML zeminlerde %93 RC gorsel olarak %95 ile farksiz gorunebilir, ama mukavemet ve dusuk gerilme altinda davranis farklidir.

      Holtz & Kovacs (1981) "An Introduction to Geotechnical Engineering" kitabinda RC ile CBR korelasyonu var: %95 RC'de CBR genelde 8-12, %93 RC'de CBR 5-8 mertebesindedir. Yol kademesinde CBR 8 minimum istenir genelde, dolayisiyla %93 CBR acidan da yetersiz olabilir. Bu ayri test ile teyit gerek.

      gönderildi
      comment_38415

      Kamu kontrol gozuyle: sartname yazilmis, %95 deniyor. %93 yetersiz, sonu. Muteahhitin "tutucu yazilmis" lafi pazarlik dilidir, sen kontrolculsun, sartnameye uyum disi yazamazsin.

      Eskiden bizim baz aldigimiz KGM KTS Madde 408 alt-temelde minimum %95, dolgu govdesinde %90. Egemen senin kademen alt-temel ise %95 sart, govde olsa %90 yeterli olur ve %93 zaten geciyor.

      gönderildi
      • Yazar
      comment_38416

      Okan abi, kademe alt-temelin altinda dolgu govdesi diye geciyor projemin sartnamesinde. Yani teorik olarak %90 sart olabilirdi, ama proje teknik sartnamesi (KGM'den ote, ozel teknik sartname) %95 demis. Bu durumda proje sartnamesi mi ustun, yoksa KGM KTS mi?

      gönderildi
      comment_38417
      trakya_egemen yazdi:

      proje teknik sartnamesi (KGM'den ote, ozel teknik sartname) %95 demis

      Egemen, hierarsi acik: proje teknik sartnamesi ustundur. KGM KTS minimum bir taban tarifler, proje daha sıkı koyabilir ama daha gevsek koyamaz. Senin proje %95 demisse %95 olur. Govde kademesi olsa bile.

      Idarenin bu kati sart koymasinin nedeni vardir muhtemelen: Edirne yagisli iklim, dolgunun zaman icinde su almasi, traffic load, vs. Sartname yazan muhendisin gerekcesi olabilir.

      gönderildi
      comment_38418

      Bir teknik nokta: Standart Proctor %95 = Modifiye Proctor yaklasik %85-87 enerji esdegerligi. Yani Standart %95 sart, modern otoyol pratiginde Modifiye %90 ile esdeger gibi dusunulur. Senin sartname "Standart" demisse %95 talep mantikli, abartı degil.

      Muteahhitin "tutucu yazilmis" lafi muhendislik degil pazarlik dilidir. Sartname uyumu zorunlu.

      gönderildi
      comment_38419

      Pratik bir cozum: muteahhite "kademeyi tekrar sikistir" demek pahali. Once nedeni teshis et: w_opt'tan sapma var mi, sikistirici makine yetersiz mi, kademe kalinligi cok mu? Buna gore aksiyon farkli olur.

      Senin saha w degerin nedir? %16.2 w_opt iken sahada w ne cikti?

      gönderildi
      • Yazar
      comment_38420

      Suat abi, w_saha = %15.4. Yani w_opt - 0.8, optimumun kuru tarafinda hafifce. Tolerans icinde (KGM ±%2). Kademe kalinligi 25 cm, 8 ton vibrasyonlu silindir 6 pas. Standart pratik.

      gönderildi
      comment_38421

      w doğru, kademe kalinligi normal, makine uygun, pas sayisi standart — ama %93 cikmis. Bu durumda zemin mineralojisinde bir sey olabilir, ya da kademe altindaki hazirlik (subgrade) gevsek. Subgrade gevsekse uzerine ne sikistirsan dalga gibi davranir, gamma_d yukselmez.

      Subgrade kontrolu yaptin mi, plate load ya da CBR?

      gönderildi
      • Yazar
      comment_38422
      ankara_zeminci yazdi:

      Subgrade gevsekse uzerine ne sikistirsan dalga gibi davranir

      Suat abi, plate load yapmadik. Sadece gozle "saglam gorunuyor" dedik. Belki sorun orada. Yarin plate load yaptirip subgrade modulu olcecegim. Eğer subgrade gevsekse, sikistirma calisamiyor demek.

      gönderildi
      comment_38423

      Suat'in dedigi en kritik nokta. Sikistirma kademesi altta saglam temel ister; subgrade gevsekse kademe ne yaparsa yapsin %95'e cikamaz. Plate load (TS EN ISO 22476-13) ya da DCP (Dynamic Cone Penetrometer) ile teyit yap.

      gönderildi
      comment_38424

      Subgrade gevsek olunca kademe sıkışmıyor — bu meselede ortak bir fizik kurali var, eski sevgililer gibi: zemin altta nasilsa ust kademe oyle hisseder.

      gönderildi
      comment_38425

      Akademik ekleme: Hilf (1957) yontemi w-gamma_d iliskisini hizli kontrol icin gelistirilmistir. Saha numunesinde w olcmeden once 3 farkli w eklenmis ornegi sıkıstırir, gercek RC'yi 1 saatte verir. Yani Egemen'in %93 sonucunu Hilf ile teyit edebilir, sadece nukleer/sand cone degil.

      gönderildi
      • Yazar
      comment_38426

      Ezgi ablam, Hilf yontemini bilmiyordum. Ogrenecegim. Eger uygunsa yarin plate load + Hilf birlikte yaparim.

      Plana donelim: yarin (1) subgrade kontrolu plate load, (2) Hilf yontemi ile RC teyit, (3) eger subgrade saglamsa ve RC %93 kesinse, kademe yeniden sikistirilacak. Sartname %95 sart, %93 yetersiz, sonu. Tesekkurler herkese.

      Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

      Configure browser push notifications

      Chrome (Android)
      1. Tap the lock icon next to the address bar.
      2. Tap Permissions → Notifications.
      3. Adjust your preference.
      Chrome (Desktop)
      1. Click the padlock icon in the address bar.
      2. Select Site settings.
      3. Find Notifications and adjust your preference.