      Sand cone vs Troxler nukleer cihaz — saha olcumde hangisi referans

      Editörün Seçimleri

      Oluşturuldu:
      comment_38396

      Sondajci olarak fazla karistigim konu degil ama merak ettiğim icin sormak istiyorum, alttaki muhendisler de yarar gorur belki.

      Geçen hafta bir santiyede sondaj tamamladiktan sonra dolgu kontrolu yapan iki ayrı ekibi izledim. Birinci ekip Troxler nukleer cihaz kullaniyordu (ASTM D6938), 1 dakikada bir nokta bitiriyor, kolaymis. Ikinci ekip sand cone (ASTM D1556) yapiyordu, 30-40 dakika bir noktaya, cok yorucu duruyordu. Ayni dolgu uzerinde ikisi de ölçüm yapti.

      Sonuçlar arasında belirgin fark vardı: nukleer 17.85 kN/m3, sand cone 17.42 kN/m3. Yaklasık 0.4 kN/m3 fark. Hangisi "dogru" olarak kabul edilir? Muhendis arkadaslarin tartismadigi yer kalmiyor saha cadirinda. Birisi "sand cone referans, nukleer onu kalibre ediyor" diyor, bir digeri "nukleer modern, sand cone eski demode". Hangisi haklı, gerçekte iki yontemin farki neden olur?

      • İleti 14
      • Görüntüleme 501
      • Açılış
      • Son yanıt

      Bu Konuya En Çok Yazanlar

      En Popüler Günler

      Öne çıkan iletiler

      • izmir_geo_deniz
        izmir_geo_deniz

        Bir sey daha eklemek istiyorum: nukleer cihaz su muhtevasini da olcer (notron sayimi ile hidrojen tespiti). Ama bu hidrojen sayimi her hidrojen kaynagini sayar — sade su olmasi gerek ama organik madde

      • gazi_inz_okan
        gazi_inz_okan

        Burak'a katiliyorum. Kamu kontrolunde biz nukleeri saha hizinda kullaniyoruz, sand cone'u referans/teyit deneyi olarak en az gunde 1 nokta yapıyoruz. KGM KTS de boyle istiyor: nukleer cihaz ile 10 nok

      • eskisehir_baris
        eskisehir_baris

        Demiryolu dolgularinda biz hep sand cone + nukleer paralel kullaniyoruz. Sand cone'un yaslı bir yontem oldugu dogru ama gercek hacim/kutle olcer, mineralojiden bagimsiz. Nukleer hizlidir ama "hesap" o

      gönderildi
      comment_38397
      KarotCu_Murat yazdi:

      Hangisi "dogru" olarak kabul edilir?

      Murat abi, sand cone genel kabul gormus referans yontemdir, evet. ASTM D6938'in kendi metni "sand cone (D1556) ile karsilastirma yapilarak nukleer cihaz periyodik olarak kalibre edilmelidir" diye yazar. Yani teknik hierarsi: sand cone primary, nukleer secondary (hizli kontrol icin).

      Fark kaynaklari: nukleer cihaz dogrudan yogunluk olcmez, gama isinlarinin Compton sacılması ve hidrojen-icin termik notron sayisi uzerinden donusurum yapar. Mineralojiye duyarlidir. Demir oksit, klorlu zeminler veya yuksek karbonat icerikli zeminler nukleer okumayi etkiler. Sand cone gercek hacim/kutle olcumu yapar, mineralojiden bagimsizdir.

      0.4 kN/m3 fark normaldir, %2 mertebesindedir. ASTM D6938 toleransi tipik ±%2.

      gönderildi
      comment_38398

      Burak'a katiliyorum. Kamu kontrolunde biz nukleeri saha hizinda kullaniyoruz, sand cone'u referans/teyit deneyi olarak en az gunde 1 nokta yapıyoruz. KGM KTS de boyle istiyor: nukleer cihaz ile 10 noktada 1 sand cone ile teyit. Eger nukleer ile sand cone arasinda surekli >0.5 kN/m3 fark varsa, nukleer yeniden kalibre edilir.

      Yani "hangisi dogru" sorusu soyle cevaplanir: sand cone gercek, nukleer onun pratik vekili. Ama nukleer kalibre tutulursa fark kabul edilebilir aralikta.

      gönderildi
      comment_38399

      Murat, 25 yıllik gozlemim: sand cone hala referansin sahibi. Nukleer hızli ama yanildigi durumlarda mahcup eder. Ben ozellikle organik icerikli zeminlerde nukleerin hidrojen sayimi karistirdigini gormustum, gamma_d'yi yukseltik gosteriyor. Yagli zeminlerde de benzer.

      Cihaz farkindan ote, operator farki da var. Nukleer cihaz "direct transmission" modunda mı, yoksa "backscatter" modunda mı kullaniliyor? Bunu bilmek lazim. Direct transmission daha dogrudur (cubuk zemine batirilir), backscatter sadece yuzey okur, daha az dogrudur.

      gönderildi
      • Yazar
      comment_38400
      MAYilmaz_Inz yazdi:

      direct transmission daha dogrudur

      Mehmet Ali abi, Troxler 3440 cihaziydi, cubuk batirildigini gordum, demek direct transmission. Iyi yaptiklarini saniyorum.

      Bir sey daha sorayim: nukleer cihazda radyasyon var degil mi? Saha personeli ne kadar guvendedir, sondaj ekibi yanindaki adam bile zarar gorur mu?

      gönderildi
      comment_38401

      Murat, iyi soru. Troxler cihazinda Cs-137 (gamma kaynagi, ~10 mCi) ve Am-241/Be (notron kaynagi, ~50 mCi) var. Cihaz kapali iken radyasyon ihmal edilebilir, acik konumda (cubuk uzatildiginda) yakin mesafede (1 m) doz orani 5-10 µSv/saat civari. 8 saatlik calisma gunu icin yıllik doz 50 µSv altinda kalir, halk dozu sınırı (1 mSv/yıl) cok altinda.

      Ama operator yanına yaklasanlar (1 m'den yakin) ve uzun sure duranlar icin film badge takmak zorunlu. Turkiye'de TAEK (simdi NDK) lisansi ister bu cihazlar icin, operator egitimi var. Sondaj ekibi 2-3 m uzaktaysa hicbir risk yok.

      gönderildi
      comment_38402

      Pratik bir not: nukleer cihaz "trench correction" yapar. Eger olcum bir hendek icinde veya yamac kenarinda yapilirsa, cevredeki bos hava nedeniyle sayim duser, gamma_d'yi olduğundan dusuk gosterir. Yataya, genis duzlemde olcmek lazim, en az 2 m cevreden duvar olmamali.

      Iki ekibin olcumu ayni noktada mı yapildi? Belki nukleer noktasi bir hendege yakındi.

      gönderildi
      • Yazar
      comment_38403

      Suat abi, ayni noktanin 1 m yaninda yapildi her iki olcum, dolgunun ortasinda, etrafi acık. Yani trench effect yok sanirim.

      gönderildi
      comment_38404

      Demiryolu dolgularinda biz hep sand cone + nukleer paralel kullaniyoruz. Sand cone'un yaslı bir yontem oldugu dogru ama gercek hacim/kutle olcer, mineralojiden bagimsiz. Nukleer hizlidir ama "hesap" olarak verir, fiziksel olcum yapmaz. Hangisi dogru? Birinin uzerinde ote yontem kalibre edilir — ote yontemden once gelen sand cone'dur.

      TCDD ve KGM ikisi de sand cone'u esas almaya devam ediyor 2026'da bile.

      gönderildi
      comment_38405

      Bir sey daha eklemek istiyorum: nukleer cihaz su muhtevasini da olcer (notron sayimi ile hidrojen tespiti). Ama bu hidrojen sayimi her hidrojen kaynagini sayar — sade su olmasi gerek ama organik madde, kil mineralinin yapisal hidrojeni, hatta gelmis-gectigi havadaki nem bile etkiler. Bu yuzden nukleer w degeri her zaman fırın kurutma yontemiyle (TS 1900-1) teyit edilmeli.

      Sand cone kendi w olcumune girmez, su muhtevasi ayri olculur.

      gönderildi
      comment_38406

      Sand cone olcum bana eski Anadolu kahvelerini anımsatti, kumla telve gibi. Nukleer ise modern barista, kapsulle hizli ama tat ayni mı belli degil.

      gönderildi
      comment_38407

      Karadeniz dolgularinda nukleer cihaz pek bulunmuyor, lab da nukleeri kapsamli olarak alamiyor (lisans + bakim pahali). Cogu kontrol sand cone ile yapiliyor. Yontem yavas ama saglam. Hava kosulu zor olunca sand cone'in kumu nem alir, yogunlugu degisir, kalibrasyon onemli — Murat abi sordu, KGM teknik adamiyla ben de ayni noktayi tartismistik gecen yıl.

      gönderildi
      comment_38408

      ARGE perspektifinden: bazi modern yontemler de yayginlasiyor — TDR (Time Domain Reflectometry) icin Drnevich (2003) gelistirilmis sistem, electrical density gauge (EDG, ASTM D7698). Bunlar nukleer'in radyasyon dezavantajini ortadan kaldirir. Henüz Turkiye'de yayginlasmadi ama 5-10 yıl icinde nukleerin yerini almaya basliyor. Sand cone hala referans olarak yasayacak gibi görünüyor.

      gönderildi
      comment_38409

      Edirne tarafinda biz nukleer cihazi cok az kullaniyoruz, yatirim yapan firma yok. Sand cone hala yaygin. Murat abinin sorusu cevaplandı ama bir de cihaz fiyati gercegi var: Troxler cihazi 1.5-2 milyon TL, lisans + bakim + radyasyon egitimi yıllik 100K TL ek. Sand cone seti 30K TL, hemen alinir, kullanim ucuz. Kucuk firmalar dolayi sand cone'da kaliyor, secim teknik degil ekonomik.

      gönderildi
      • Yazar
      comment_38410

      Vay arkadas, bir basit soru sormustum, dunyanin yarısı ortaya cikti. Cok ogrendim. Sondajci olarak benim isim numuneyi kaliteli almak — ama nukleerin nasıl calistigini bilmek de iyi oldu. Operator arkadaşlarima radyasyon konusunu da iletecegim, onlar da bilmiyordu.

      Tesekkurler herkese.

      Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

      Configure browser push notifications

      Chrome (Android)
      1. Tap the lock icon next to the address bar.
      2. Tap Permissions → Notifications.
      3. Adjust your preference.
      Chrome (Desktop)
      1. Click the padlock icon in the address bar.
      2. Select Site settings.
      3. Find Notifications and adjust your preference.